  接地变压器为三相变压器(或三相电抗器),用来为电力系统不接地的点提供一个人工的可带负载的中性点供电力系统接地用,该中性点可连接到消弧线圈,接地限流电抗器或电阻,也可直接接地,接地变压器除一次侧中性点供接地外,可规定带有一个低电压的二次绕组,该绕组可具有连续的额定容量,作为变电站的辅助电源。我厂生产的接地变压器通过了各项试验,符合GB1022988(IEC28988)标准并引用GB1094、1 596、GB/T645199的技术参数和要求。


        消弧线圈具有可调节电抗的接地电抗器,一端接至变压器或接地变压器中点,一端接地,其作用为,当三相线路接地时,产生电抗电流,抵消困线路对地电容而产生电容电流,使故障处不致发生持续的电弧,使故障范围不致扩大,提高供电系统的安全和可靠性。


        消弧线圈的电抗或电流是借操作无载分接开关来调节的。所有消弧线圈具有额定电压110V额定电流1 0安的信号线囤。所有消弧线圈的接地端装有次级额定电流为5安的电流互感器。


    1.在无接地故障而只有二次测负载时,接地变压器就相当于一台电力变压器,其容量就是铭牌上标注的二次容量,按次运行,该变压器符合sg。同等容量的技术参数即空载电流、空载损牦、负载损耗、温升、电压比、短路阻抗、噪声等符合s9指标。


    2.当系统发生单相接地故障时,接地变压器一次绕组,流过一个零序电流,因为Z型接法对二次连续运行无影响,只要一次中性点电流大小和时间不超过规定值接地变压器温升仍符合有关标准规定,(GB1022988)。


    3.一次测零序组抗可按用户要求设计,偏差不大干±10%。